车库遥控设定 (施普雷特)3 [ p* k* S: k0 V d# I3 g6 Z
8 N5 g7 g6 Z& s1 S2 p
接通电源
3 O6 L+ F8 c+ n- F) q5 _7 R注意: 安装及布线时必须依照建筑施工标准及电气准则进行,电源必须接到有接地的插座上,禁止去掉电源线上的接地引线。
9 Q' ^: J; T Y- z打开白色灯罩,找到如图八的接线板,本机所有的控制参数调节及接线工作均在此完成,检查各项接线正确无误后,接通电源,LED数码管闪烁显示SP, 表示开门机当前处在待机状态, 可正常运行或进行调试.按下P键并保持, 约3秒钟后LED数码管将闪烁显示1, 此时松开按键, 可进入一级设置, 如继续保持按键按下6秒钟, LED数码管将闪烁显示2, 此时松开按键, 可进入二级设置, 在调试过程中, 按P键可保存当前设置值, 并自动进入下一项设置,如果不需要修改当前设置,可直接按P键, 进入下一项设置。
* z1 e, U3 ]! S, d, r, w' S第一级设置# B% P% T9 I1 H" s5 O9 w, `5 }
在待机状态下, 按下P键并保持约3秒, 当LED数码管闪烁显示1时, 松开按键。0 M/ m) j: q' \; T. Q, ^
进入第一级设置:- G9 x+ _# _/ e4 F' y( o3 D
A. 开门行程设置: LED数码管闪烁显示OL, 按 +或- 键, 将门体运行到全开位置, 然后按P键确认.
9 D" _+ Y. ~5 b0 r. _$ ~B. 关门行程设置: LED数码管闪烁显示CL, 按 +或- 键, 将门体运行到全开位置, 然后按P键确认." J" X8 k& h6 a) T" k) k2 M
注意:在等行设置过程中,如果在开门运行时自动停止,或在关门运行时自动停止并反向运行,请先在第二级设置中增大开,关门负载力,然后再重新设置开,关门行程配置。5 V0 ~/ I8 R! O) H
C. 开门力量自动检测:LED数码管闪烁显示OF,按下“+”键,门体向开门方向运行,当运行至全开启位置后,自动停止运行,保存开门负载力,并自动进入下一项设置:1 M0 w' J7 H* b
D. 关门力量自动检测:LED数码管闪烁显示CF ,按一下“一”键,门体向关门方向运行,当运行至全关闭位置后,将自动停止运行,保存关门负载力,并自动进入下一项设置:
; w3 h8 h/ }# J: e# N+ n2 B+ cE. 发射机学习或删除:LED数码管闪烁显示LE ,: K" a% k$ \ g7 [2 I6 C3 _
1, 发射机学习:按 + 键, LED数码管闪烁显示 L ,然后按发射机按键二次, LED数码管快速闪烁2秒, 表示学习成功, 再次按 + 键, 可继续学习下一个发射机, (最多可学习24只)。
7 z7 C# m8 j$ i7 _/ P3 p+ `2, 发射机删除: 按一下 -- 键并保持5秒后, LED数码管快速闪烁显示E , 松开按键, 所有发射机被删除,操作完成后, 按 P 键退出设置状态。
/ b* p* R2 ^/ a6 w# q& }3 P第二级设置
+ }2 k" E9 Z3 H- b第二级设置 仅在需要时才进行设置,一般情况下右保持出厂设置,在待机状态下, 按下 P 键约 3 钞钟, LED数码管闪烁显示 1 , 继续保持按键约 6 秒钟,直至LED数码闪烁显示 2 , 松开按键, 即进入第二级设置。
. C/ g! ] T' r' A! R7 ?! aA, 开门负载力设置, LED数码管交替显示OF和当前设置值, 设置范围0-99, 数值越大表示负载力越大, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。0 a5 W3 c7 S5 w8 o9 Y! ?: |6 [
B, 关门负载力设置, LED数码管交替显示CF和当前设置值, 设置范围0-99,数值越大表示负载力越大, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。
' |- T& u6 w1 R$ ^2 n1 k4 ]" |C, 光电开关设置, LED数码管交替显示PH和当前设置值1表示使用光电开关, 0表示不使用光电开关, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。1 c3 Q5 W' D- } b8 F& f" S
D, 自动关门时间设置, LED数码管交替显示AC和当前设置值, 设置范围1-99, X15秒之间 如设置为0表示禁止使用自动关门, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。
9 @: `0 T- }4 c" \7 MF, 报警输出时间设置:LED数码管交替显示AL和当前设置值, 设置时间0-99之间, 如设置为0表示禁止报警输出,按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。
& p7 v6 a% U" K8 b* L恢复出厂设置: 负载力设置, LED数码管交替显示DF 和当前设置值 0 . 1 表示恢复出厂设置, 0表示不恢复出厂设置, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认,退出设置伏态。) `9 _. o; }1 H. g8 i8 v/ y! |
故障代码说明: q+ f/ ^& a+ Y- ~$ u6 }) p
A, LED数码管闪烁显示“E1”表示行程设置错误; K( ?5 U0 C7 B8 N+ T1 J
B, LED数码管闪烁显示“E2”表示开门或关门力量过载;
/ y, ]1 a; p! l2 k( Q3 XC, LED数码管闪烁显示“E3”表示光电开关故障;( d, [; N: i" F' i2 Y
D, LED数码管闪烁显示“E1”表示发射机学习错误; |