1、楼宇对讲系统维修准备工作
4 u+ S; k& i) [/ a9 m( e 修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面: # p8 I: Z, o6 s: n% f0 {
A、楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司; $ _9 e8 z2 I7 s4 [, b; P9 Z+ b0 ?
B、该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到;
! E7 |$ d( L; y% P) d7 o 这两个前提条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误 会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。
+ f B% P( |. }% U2、 维护检修工具
, T" G- F7 b! }7 K& I' }! e8 v 螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台; % y4 a/ `2 W7 C2 w3 C1 i1 A
3、楼宇对讲的常规问题表现
3 k: |3 r$ y4 ~) P3 h% |- y 不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁
1 M5 N+ ~) D3 T# F/ V0 q7 {& m) l4、检修故障的顺序
2 l+ m) P( \- x, J# y; B 先看电,再看线,最后测试其它功能!
; L# \- x' ~6 B1 x7 ^7 g4 D$ Z( W: U5、 检修注意事项
0 Y s. L2 D8 f: r 所有接拆线操作,必须断电! " ^' I' c6 D" G9 s' S" k2 ]
6、楼宇对讲主机的维修(即门口机)
5 V l/ K1 g# |* ]( o 一、不开锁:
4 z6 J4 q: A8 ]& u' ] 1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线(有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障); / b; x' s M" o; y( ?
1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推); 6 _" K/ q* {3 j; s+ r
二、听不见:
3 s% r; o: }1 F1 U 任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试;
- }& U* i j' ]' @ 三、不能说: * G- {% s' H" E6 |3 }+ ~+ l
任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用); 7 _2 R5 x7 D* ^! |" X& V
四、无视频:
( X: v$ A9 s0 x8 m9 {6 C. A 任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障;
/ |. j! t3 ]9 q& _4 D3 \3 M7、楼宇对讲室内分机的维修1 x( _+ C% P0 C: R l+ l& ^
(任何分机问题,先看分机的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次分机的线,通电再试) 3 p2 v( Y: D4 r- M
一、不能开锁:(其它功能正常)
0 Q* @) S1 |; X1 _1 U 间隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了;
. k6 p4 @- T) q* o4 q$ g2 G 二、没有图像:
" V0 s! ^; m- H$ [2 A3 L 1、不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V;
; ]: S7 c+ o3 a 1.1、亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求;
0 s4 ~/ B$ c, B& P# b' f: q; V 1.2、亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试;
% v# c& q+ J9 U8 l 1.3、被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决;
/ v& l( q3 n5 L" J! S9 v" E 三、听不见:
- ~7 D. v5 q) F3 @$ p8 X" ~! S- | 听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头!
/ C6 a" u) _9 f& q 四:分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警!
8 f7 N1 o& p* X l6 ~: ?7 C. }5 v9 u 首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试; . y3 |" Q' N/ a* h
备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。
! j: _) @0 V0 C: d% ^8 I" G0 S) L 五、特殊故障: 4 p; g2 d2 ?/ j' Y3 N) d; y" g, `
. o* R9 ^& r+ }
8、楼层平台及中间设备的维修
# q" A# Y' k' A 楼宇对讲系统的楼层保护器、楼层解码器或视频分配放大器等楼层中间设备统称楼层平台! # Q& k6 s4 Z3 b& r* x- i i3 R- e
(任何楼层平台问题,先检查各线端的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次电源的线,通电再试): . m! w, {$ e' X$ j* C3 e; ?9 \/ ?+ ?
楼层平台必须具备的功能:户户隔离保护、视频处理功能,说具体一点,就是必须具有音频、视频、数据信号及电源的智能分配与隔离保护; % q1 `+ \6 _: L3 |" I* w
一、某输出端不能正常使用:(其它端口正常)
$ z8 m6 ^) Z, E0 K+ T4 E7 ~7 T 将其它正常端线接入不能正常使用的端测试,正常说明此输出端正常(即为此端线路或其它设备故障),不正常说明此输出端确实故障;只能更换或维修楼层平台;一般单输出端或单组输出端口损坏,多为硬件故障造成,有电子功底的可现场检修,没有的请发回供货商检修.
/ d) b3 ?7 J/ ^% c# L- i4 n: k 二、全部输出端不能正常使用:
N7 b; j6 v) U& h/ T9 N5 ^ 此时首先考虑输入端是否正常,采用技术测量法,会使万能表测试的,用万能表测试输入端是否有信号输入;不会使用万能表的,可在输入端接入一台分机测试分机的功能,使用正常,说明输入端有信号输入,不正常则是输入端线或上一楼层平台输出端损坏;输入端正常,但不能工作的,建议发回供货商检修;
6 t+ a/ s( z. {+ Z9 d 三、特殊故障:
% _* x5 G0 U t1 Z 偶尔不能工作、工作时图像不稳定、通话不畅、开不了锁等情况,又排除了分机、入户线等可能性,单独测试楼层平台时也是如此,可考虑楼层平台硬件或软件故障,建议发回供货商检修; ) b" b* {6 C/ F, s3 M6 s6 h
9、楼宇对讲系统的电源维修
( b9 o* _2 A* ^" s/ H+ ?4 g 楼宇对讲系统的电源是非常重要的配套设备之一!
, K1 b b/ X- o% R (一般分为带电池使用功能和不带电池使用功能两种,考虑到多种原因,在甲方没特殊要求时,不配电池): 3 A, G6 S/ V3 X4 W9 P
电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要;
# ^* ~- q# [) d, n+ E# s 电源输出端无电(先检查保险丝):
" t, k" {( i, s- P 用万能表测量有无220V市电输入电源:
4 S' N' Q3 }5 r# Q# ^! Y& Z6 U I+ A! W 使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修; 1 U1 J1 A! j6 f: `4 X
使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修; ) w, I" P3 x' w6 A2 Z
使用三年以上的电源,建议修不如换新。 " N6 w# [; }# ?$ {/ l3 j0 W! N
电源输出电流变小、输出电压变低: 0 [- m) V6 r& L/ S
此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源!9 b0 L) C+ h) A2 D( X9 H5 _
9 W( ^- _, I' w9 V1 C+ B# n# I
% B5 }! a5 ]1 I' G' g6 Q! p3 n. K
|