1、楼宇对讲系统维修准备工作
* I" k5 g& |0 n. A! P 修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面:
1 Z0 ~! i8 X1 F, u8 p& j A、楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司; 2 o! @) s$ d4 b2 A/ |
B、该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到;
6 W+ G) O; c! r" }7 {$ R2 w1 C: H 这两个前提条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误 会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。 , h* w6 b' S( D" i& b8 o
2、 维护检修工具( }4 \. `! L, W# ? w
螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台; 7 }4 l8 j, L4 a
3、楼宇对讲的常规问题表现
: E0 j& z' A% X7 t 不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁
3 \/ u. f% b1 B, v' M2 z+ u' R4、检修故障的顺序! b4 c7 J; L: D) z7 D* H3 w
先看电,再看线,最后测试其它功能!
7 U3 q: l- M; l: r1 f5、 检修注意事项' p2 Y* o; d7 ?$ K( k# |' {
所有接拆线操作,必须断电!
* T$ _$ Y$ j6 z. |6、楼宇对讲主机的维修(即门口机)+ G1 M! S9 x" M0 p; D* x3 y
一、不开锁:
2 L7 K9 a2 R0 } 1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线(有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障); $ y# J" A) s7 G+ O) l
1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推); " G$ _! }& y8 }& C3 M( R- z4 L0 I2 Q
二、听不见:5 A1 k* S9 i- _9 ?5 ~* Z
任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试;
+ }1 ^& {0 o/ B5 [ 三、不能说: : k" O: X0 l: m# c& F
任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用); ; [7 z$ o' k$ w7 O+ X" `3 _" ~
四、无视频:
3 M, Z- l( ]0 V9 Z C 任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障; % M9 q5 m1 w% k; z4 n
7、楼宇对讲室内分机的维修
; S; _0 J! Q# U* b; o (任何分机问题,先看分机的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次分机的线,通电再试)
H7 P& N: h+ ?& U 一、不能开锁:(其它功能正常)
# G5 n" b' W, g; g0 i% `% X; w' ~ 间隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了; ! q% @5 w2 l- \
二、没有图像:
6 D) C) O! M, V; E9 i+ |; q: e 1、不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V;
5 x. P5 u2 D+ _/ Z/ ^: L4 y3 g 1.1、亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求; $ D6 F# ^$ b. r* ?
1.2、亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试;
+ h: _& P# j$ I: f 1.3、被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决; ; E( L# K( s+ h+ A! B, I2 a! u" L
三、听不见:
3 e7 t2 p/ Z# N' z$ g# f9 \ 听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头!
. b( \1 p. e3 w1 P$ g: c* g 四:分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警!
; f- f) W% b" X- B% } 首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试;
( |* ?/ g7 |9 ]. t8 J5 | B! l" f- Z/ C 备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。
' L `9 v. \# Z/ j% C5 K4 y 五、特殊故障: 5 x1 r# ~% c V; g! H
8 u9 V; o* S% t* Z( C9 i) R8、楼层平台及中间设备的维修
6 _2 j1 q1 r; p8 V1 ]% z 楼宇对讲系统的楼层保护器、楼层解码器或视频分配放大器等楼层中间设备统称楼层平台!
! j5 v1 K) ?: i/ [; m (任何楼层平台问题,先检查各线端的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次电源的线,通电再试):
. @) y8 X8 @ C9 N" F# u 楼层平台必须具备的功能:户户隔离保护、视频处理功能,说具体一点,就是必须具有音频、视频、数据信号及电源的智能分配与隔离保护;
; l3 Z. z- m' G' A4 X 一、某输出端不能正常使用:(其它端口正常) ! a' H# ^4 @4 ^) [5 P; Q
将其它正常端线接入不能正常使用的端测试,正常说明此输出端正常(即为此端线路或其它设备故障),不正常说明此输出端确实故障;只能更换或维修楼层平台;一般单输出端或单组输出端口损坏,多为硬件故障造成,有电子功底的可现场检修,没有的请发回供货商检修.
- L% i! T9 x, m J+ o% B! y 二、全部输出端不能正常使用: 5 k- l7 E) c& [4 W( J
此时首先考虑输入端是否正常,采用技术测量法,会使万能表测试的,用万能表测试输入端是否有信号输入;不会使用万能表的,可在输入端接入一台分机测试分机的功能,使用正常,说明输入端有信号输入,不正常则是输入端线或上一楼层平台输出端损坏;输入端正常,但不能工作的,建议发回供货商检修; 6 W/ S7 l1 Z; C0 W6 @& G* F
三、特殊故障: % H* r1 z) Z! G, M& z
偶尔不能工作、工作时图像不稳定、通话不畅、开不了锁等情况,又排除了分机、入户线等可能性,单独测试楼层平台时也是如此,可考虑楼层平台硬件或软件故障,建议发回供货商检修;
1 c" M+ P" n" x3 g D- x9、楼宇对讲系统的电源维修
, T& i% v9 h. Y2 g/ l* v7 y- @ 楼宇对讲系统的电源是非常重要的配套设备之一! . P5 x( H1 z; e U" H0 W' s
(一般分为带电池使用功能和不带电池使用功能两种,考虑到多种原因,在甲方没特殊要求时,不配电池):
; ~2 l1 `$ D4 Q2 r: S+ ` 电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要;
- ]7 d: m: V) E1 D( I( _% m# i 电源输出端无电(先检查保险丝): 3 q+ c+ l# B7 \; n# ]) v& }
用万能表测量有无220V市电输入电源:
3 f3 S' `8 V& C 使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修; - e" Q2 w! ^; h+ M1 {
使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修;
8 Z1 F/ w5 a5 p 使用三年以上的电源,建议修不如换新。
, n# l8 p: W3 X8 g, _! B 电源输出电流变小、输出电压变低: 0 o, t# d4 G% ~' x& ~7 A
此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源!
& o5 I5 S! N1 u# Z- [
- E" _$ l9 P5 \! _, I
9 K( x; s2 m, L# N' i+ f |