1. 遥控器的清码与学习
# e3 @4 n% k. ]2 Z& \0 x, B( O, k* K① 对码: d% c2 K- \: x3 d. z' S
按住对码键超过1秒,此时对码灯亮,按遥控器上任意键,然后松开,再次按此键,对码灯快速闪烁后熄灭,对码成功,如需学习多个,重复以上步骤6 W- q7 {: g) Y' Q+ H9 d' G J
② 清码
1 h6 C4 p/ S, r" _按住对码键不放,对码灯点亮,超过8秒后,对码灯熄灭,所有遥控器数据被删除
( G' J# i% q6 Z" X: c5 y0 w2.行程设置1 o$ r$ Q" C; [6 M& a( F
按住设置键,此时运行灯开始闪亮,按住此键超过两秒,运行灯变为常亮,此时程序进入开关门行程和过载力学习过程,按增加键,此时电机开始向开门的方向运行,按住不放,电机连续运行,同时运行指示灯闪亮,到到达理想位置后松开按键,按设置键一次,运行灯快速闪烁后熄灭,上限位学习完成,同时状态指示灯点亮,,按减小键,电机向关门方向运行,状态灯闪亮,到达预定位置后,按设置键至状态灯闪亮便松手,状态灯熄灭表明限位学习成功。, p. m0 d3 k5 c* t' q7 ]6 }/ S! k
3.光电开关% Z8 L3 _! q" Q' M+ H# I
使用光电开关短接光电开关跳线JP1的-2脚,不使用短接2-3脚: @! Y% o4 R& P6 ~8 ~
4.自动关门# l9 f$ h! \% p5 K. m6 U3 M* o
需要自动关门,短接跳线JP2的1-2脚,五分钟内没有任何墙壁开关或遥控器按键按下,则程序自动关门,不使用短接2-3脚
$ B. ~0 \8 M; q/ G+ U( f& \; O# U2 d( @2 t; x/ ~ [
2 r- h* ^% t# P, X |