1、楼宇对讲系统维修准备工作
+ H; n+ Q& Y9 M N- S0 x1 H& a 修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面:
7 a" y8 X6 O' @, g/ } A、楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司; . ^8 ~( \. o) j# B" y) L
B、该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到; 2 v$ ~# E5 g x! Y, k3 `. w9 a) l
这两个前提条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误 会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。
) W$ g5 l) j, k# t6 c' Y8 B6 g2、 维护检修工具; H$ B) g2 h- `
螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台;
. G9 l6 `5 ]; ^+ b. c6 o% v8 U+ B( x- D: t3、楼宇对讲的常规问题表现7 ^8 Z8 u6 _8 H) z6 p. q5 Y+ [
不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁
, B ?# a4 r3 G' _$ F! P6 i! [- x4、检修故障的顺序
( N- e0 v8 a* A2 L. t, y 先看电,再看线,最后测试其它功能!
2 Y8 u+ h5 k3 m* _5、 检修注意事项
/ @' w, O" O& j; Q 所有接拆线操作,必须断电! 6 K" @( @8 W, I2 W7 \3 Y, q; D
6、楼宇对讲主机的维修(即门口机)
( n4 w- K/ J3 `6 V$ A 一、不开锁:
. R0 g/ t+ T2 e% E g 1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线(有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障); - H" N5 E) q4 l: o9 q" A% V) Z; B
1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推); $ e# q+ V- p' @8 ~' i( h
二、听不见:9 }. {* J+ H: R2 \
任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试; 3 h- |* z& k9 K) L
三、不能说: ! s2 }! `4 C! |4 ~3 z, O, o
任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用);
8 _0 p" |; |8 ?& T8 u7 } 四、无视频:
6 u0 |6 v# C5 M9 Y( `7 o' A8 u 任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障;
8 f! w: n! S$ I0 ]7、楼宇对讲室内分机的维修1 B' ~& H$ c U% l0 ^1 s
(任何分机问题,先看分机的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次分机的线,通电再试)
/ T, t; ~, y% U$ h" P1 I2 y9 K0 M 一、不能开锁:(其它功能正常)
, ^( g$ x' R# w2 e% d 间隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了; 2 O: a, R4 D9 e7 A3 I( P( i) T
二、没有图像:
' l. r; p; s7 K/ x1 `, ~ 1、不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V;
/ [7 E5 p7 Z. v" J 1.1、亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求; + q( [' X, ^9 C L- s9 R, Y* U
1.2、亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试;
) x" n: i+ x" N2 n6 J 1.3、被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决;
4 F. ~& Y( N+ q |) D 三、听不见: % {3 Y& l% V& N
听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头!
! N: M6 M( g0 f- m$ @ 四:分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警!
# s% m( _* l( s5 Z# l 首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试; . a, I7 d+ z0 K* Y6 w1 a9 m
备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。 , c Q7 J" N6 h7 N( O: U, `8 R
五、特殊故障: - E# E% X' q8 q
" q! z+ i l3 H2 S. @3 ~. X) }4 x
8、楼层平台及中间设备的维修
- F+ N; O& e1 @ 楼宇对讲系统的楼层保护器、楼层解码器或视频分配放大器等楼层中间设备统称楼层平台!
( h, j3 q% l2 q5 X$ u8 _ (任何楼层平台问题,先检查各线端的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次电源的线,通电再试): ; }8 d3 M) O' n U; @3 a
楼层平台必须具备的功能:户户隔离保护、视频处理功能,说具体一点,就是必须具有音频、视频、数据信号及电源的智能分配与隔离保护; # L; ^* A- S# R# F, p$ ]3 B
一、某输出端不能正常使用:(其它端口正常)
8 f/ v/ b0 n6 _0 i$ N 将其它正常端线接入不能正常使用的端测试,正常说明此输出端正常(即为此端线路或其它设备故障),不正常说明此输出端确实故障;只能更换或维修楼层平台;一般单输出端或单组输出端口损坏,多为硬件故障造成,有电子功底的可现场检修,没有的请发回供货商检修. 6 V0 E6 H2 h. n$ U, l
二、全部输出端不能正常使用: 9 R$ F# @& f" v/ @# Z
此时首先考虑输入端是否正常,采用技术测量法,会使万能表测试的,用万能表测试输入端是否有信号输入;不会使用万能表的,可在输入端接入一台分机测试分机的功能,使用正常,说明输入端有信号输入,不正常则是输入端线或上一楼层平台输出端损坏;输入端正常,但不能工作的,建议发回供货商检修;
) Q5 U1 M4 B6 T7 ^: @: Y# j3 A 三、特殊故障: & a4 n6 r0 o4 P6 K1 E4 y
偶尔不能工作、工作时图像不稳定、通话不畅、开不了锁等情况,又排除了分机、入户线等可能性,单独测试楼层平台时也是如此,可考虑楼层平台硬件或软件故障,建议发回供货商检修; ( V7 Z1 Z7 c! h6 _/ o; }
9、楼宇对讲系统的电源维修/ p1 G( |: [; G6 G6 U% G4 P
楼宇对讲系统的电源是非常重要的配套设备之一!
, m9 R/ D( g9 R; W3 A; ^2 X% R X (一般分为带电池使用功能和不带电池使用功能两种,考虑到多种原因,在甲方没特殊要求时,不配电池):
* O( v# W: l, v x$ t: ? 电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要;
$ Y3 ^/ N& h' ]3 S 电源输出端无电(先检查保险丝):
7 k' a, j9 j4 |8 c& G& W; L F7 U 用万能表测量有无220V市电输入电源: b! G# G) O8 n8 D O. T
使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修; ; i) I, @& _+ S3 e
使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修; & K! q* d& ~. j) z* |# |- u5 }
使用三年以上的电源,建议修不如换新。 4 }- Z! k s0 ~
电源输出电流变小、输出电压变低:
9 U4 Y- p. e0 U 此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源!
- `3 T" Y5 T/ y9 H A, H5 B: @/ _9 d6 [ W" G0 {1 A. Y5 x) F1 ~* h
" n9 X2 |: Q1 O* e- S% `# v/ } |