1、楼宇对讲系统维修准备工作
- p% n- F+ p) Y- `2 h$ x 修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面: 4 _$ @# ^7 b9 o
A、楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司; 7 Q1 d+ [8 M8 n0 l$ e
B、该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到; 1 a3 a# |+ Y$ h6 x' A2 e2 {$ \
这两个前提条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误 会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。 5 G; D0 f8 ?' N( k' a
2、 维护检修工具7 F3 J# f5 _1 N$ c! v
螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台; * p2 s' D: J" [! F0 @
3、楼宇对讲的常规问题表现& A3 L& |0 `% _6 |% r+ v
不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁
. P3 k0 \0 A9 l4、检修故障的顺序' e8 w1 `! u8 v1 ^
先看电,再看线,最后测试其它功能! $ {7 o, t4 U6 R2 u0 s
5、 检修注意事项, C1 _# A) l. O1 q& K5 y
所有接拆线操作,必须断电!
; `& g0 r# X. `9 ?6、楼宇对讲主机的维修(即门口机)' m% f- E' g* p/ L
一、不开锁: " S. b9 P& S6 _# x5 I8 u
1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线(有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障);
* S. |! `& Q6 [+ s* i- C 1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推); 9 V2 F7 B/ a" S- s5 r; e
二、听不见:
6 q, G9 M! M8 d ^) A b b 任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试; $ r- U# m+ a/ }* J! u
三、不能说:
% F6 m0 p# {6 z9 S 任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用); 9 D, e+ M4 W3 _
四、无视频:
, p9 G- K6 e' s8 k! F% Q6 X+ p 任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障; 5 P1 o# J" ?8 [& A+ y8 f
7、楼宇对讲室内分机的维修
/ S% X7 j& I6 ?! X( O! r (任何分机问题,先看分机的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次分机的线,通电再试) 1 w0 o6 d% D$ q- M/ n% p0 `
一、不能开锁:(其它功能正常)
! j3 l: k5 V4 Z" E" h, K1 u6 v& J& V 间隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了;
$ _3 y# J; _0 A9 m9 ` 二、没有图像: 6 c Q7 u7 y& O' E* r, V
1、不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V; 4 w- [4 s) M/ {. l1 w( C" k ~
1.1、亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求;
" p5 Z$ y' N; a& i- O; k/ B 1.2、亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试;
: t3 {) [4 [, F- J5 T/ w# C9 ^% e 1.3、被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决;
) O( a8 |8 ?1 y% U1 e 三、听不见:
) R4 y9 t- R# c+ Q9 r; T( ~0 J 听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头! 1 R, y- W3 Q! i( A5 G$ P
四:分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警! : n% e/ g. q& |) W1 t
首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试;
: y5 w) P) ?6 k; R0 s; L$ ^/ \ 备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。
6 |& }/ Z: r; B5 X 五、特殊故障:
; M+ `% Q( M, m- s " L( K% K, Y2 U# H: J( u, m
8、楼层平台及中间设备的维修$ {3 K6 q, O$ D1 Q( s
楼宇对讲系统的楼层保护器、楼层解码器或视频分配放大器等楼层中间设备统称楼层平台! ( d& B2 Q' {/ o" r8 f9 a
(任何楼层平台问题,先检查各线端的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次电源的线,通电再试): 1 v0 z5 R d. K3 ^, o- S4 K
楼层平台必须具备的功能:户户隔离保护、视频处理功能,说具体一点,就是必须具有音频、视频、数据信号及电源的智能分配与隔离保护; ) Q' I8 r1 Q8 E2 G7 M% f
一、某输出端不能正常使用:(其它端口正常) ! c/ N3 {# X) `
将其它正常端线接入不能正常使用的端测试,正常说明此输出端正常(即为此端线路或其它设备故障),不正常说明此输出端确实故障;只能更换或维修楼层平台;一般单输出端或单组输出端口损坏,多为硬件故障造成,有电子功底的可现场检修,没有的请发回供货商检修.
5 Q' c3 r- L F5 d* d% p 二、全部输出端不能正常使用: + N6 V3 n6 L" d/ s/ G( e
此时首先考虑输入端是否正常,采用技术测量法,会使万能表测试的,用万能表测试输入端是否有信号输入;不会使用万能表的,可在输入端接入一台分机测试分机的功能,使用正常,说明输入端有信号输入,不正常则是输入端线或上一楼层平台输出端损坏;输入端正常,但不能工作的,建议发回供货商检修; - {. ?; o: u1 d8 E# s: @
三、特殊故障:
1 B2 W3 Y/ _# J0 \ 偶尔不能工作、工作时图像不稳定、通话不畅、开不了锁等情况,又排除了分机、入户线等可能性,单独测试楼层平台时也是如此,可考虑楼层平台硬件或软件故障,建议发回供货商检修; ! b$ h( {% V/ i
9、楼宇对讲系统的电源维修5 s$ i6 v1 a( n. m( p/ Z9 B q8 O: D0 m
楼宇对讲系统的电源是非常重要的配套设备之一! ; {' i ?5 J" {9 k1 Q6 y( p, b
(一般分为带电池使用功能和不带电池使用功能两种,考虑到多种原因,在甲方没特殊要求时,不配电池):
. V8 ^% X H$ G k/ V& Q' n 电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要; ) `" g& ]4 ~8 D% d, f
电源输出端无电(先检查保险丝):
+ v! E1 w& q7 ?2 @/ S4 g9 j# K, C 用万能表测量有无220V市电输入电源:
! l4 C6 \5 ^# k) }1 d2 p V 使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修;
" h; Z9 K/ q/ ] ^2 U5 K9 W 使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修; ! q% W; @' D" O( x
使用三年以上的电源,建议修不如换新。
5 ^9 _1 ^' L* [% q# T9 H 电源输出电流变小、输出电压变低:
, w& y% y, D) F# i5 O: Z1 F 此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源!
, O( e' m* A; A( B
2 ]9 _" r# L+ A5 H4 i( l
* h$ W' b6 e) `8 Z5 h |