1、楼宇对讲系统维修准备工作4 a7 w/ U o5 ^7 H; i" g: A/ \
修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面:
9 m- ?% {' C. h A、楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司; 8 r( N% a" i# t# R
B、该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到; % S& x$ [% \+ z) ]: U6 P
这两个前提条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误 会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。
; x0 w9 \: q9 \$ L2、 维护检修工具
2 t; q5 J3 P9 b7 p4 P0 y; ? 螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台; 2 ]3 U2 n/ G* T
3、楼宇对讲的常规问题表现
8 h: D! H. H5 C/ |0 H8 ~% G f 不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁 ) f1 f) K/ M. t' F7 G
4、检修故障的顺序# M( a) Q* G: y& P- i9 s
先看电,再看线,最后测试其它功能! ) @* S4 n% l9 d
5、 检修注意事项, P: }$ `2 g: P8 u& [! ]
所有接拆线操作,必须断电!
$ W( {# o3 c9 e, e, A# [6、楼宇对讲主机的维修(即门口机)# w- ^% P! i! \! B/ Y
一、不开锁: + K, @# }' ]" B; w# \
1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线(有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障);
% Z( j! _" P8 J7 `/ |) | 1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推); G, {( V `0 n* l. T U0 y
二、听不见:
( F& r! o/ Z0 D6 H( _ 任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试;
$ G/ J; O4 S1 @" M 三、不能说: # v0 O: H& R+ d' T- }2 w' \8 \
任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用);
: H3 Y" U0 j3 G, J! d 四、无视频:
. B2 F& ?; _7 F& O 任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障; / k* [9 J5 O2 C2 v
7、楼宇对讲室内分机的维修" a" U. N& ^# a
(任何分机问题,先看分机的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次分机的线,通电再试) 3 k p, M5 q( |/ ~; r8 d, p+ K# L& v5 T, g
一、不能开锁:(其它功能正常)
7 }( e, k/ z6 R; t$ G 间隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了;
: T- d, B+ F- R% s) n( ~ 二、没有图像:
4 k) A; h9 O$ u8 G1 d0 l, b 1、不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V;
! d: i. [9 }" S* | 1.1、亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求;
- J/ U# L/ J) s$ b. m# o7 e+ N 1.2、亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试; ( a) }0 i* S2 A
1.3、被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决; 4 R/ t' _! I O) Q6 P
三、听不见: $ q: ^7 Z- j* c5 l# g
听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头!
4 j) G6 w5 \8 u/ V+ x* J 四:分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警! ! S* o. p/ O9 O# b8 I2 A3 d, @2 z' G8 r
首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试;
9 M; ]: y( o8 \0 h5 Y& k. {% ] 备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。 ( e+ d- n) }7 j* n5 R3 ]: P% Z, R
五、特殊故障:
! L8 Y" a" ?5 D& c& {" W5 v0 b 3 m1 R* B f; _
8、楼层平台及中间设备的维修! L7 b# f h, `1 Y$ ]2 g3 Z
楼宇对讲系统的楼层保护器、楼层解码器或视频分配放大器等楼层中间设备统称楼层平台! " w/ G; K, P" G8 ~, ~, @
(任何楼层平台问题,先检查各线端的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次电源的线,通电再试): 0 w. {( V: c# c7 _4 x
楼层平台必须具备的功能:户户隔离保护、视频处理功能,说具体一点,就是必须具有音频、视频、数据信号及电源的智能分配与隔离保护;
F% b y3 t5 B9 I7 R 一、某输出端不能正常使用:(其它端口正常)
: p$ a0 u! B- U& i2 g! Z 将其它正常端线接入不能正常使用的端测试,正常说明此输出端正常(即为此端线路或其它设备故障),不正常说明此输出端确实故障;只能更换或维修楼层平台;一般单输出端或单组输出端口损坏,多为硬件故障造成,有电子功底的可现场检修,没有的请发回供货商检修. 1 S9 ?! K# x0 n3 p
二、全部输出端不能正常使用: ) ?: A" q6 V& p
此时首先考虑输入端是否正常,采用技术测量法,会使万能表测试的,用万能表测试输入端是否有信号输入;不会使用万能表的,可在输入端接入一台分机测试分机的功能,使用正常,说明输入端有信号输入,不正常则是输入端线或上一楼层平台输出端损坏;输入端正常,但不能工作的,建议发回供货商检修;
& F9 s" m3 U$ {4 `9 J ^ 三、特殊故障: & h, a w( k, k$ q
偶尔不能工作、工作时图像不稳定、通话不畅、开不了锁等情况,又排除了分机、入户线等可能性,单独测试楼层平台时也是如此,可考虑楼层平台硬件或软件故障,建议发回供货商检修;
; t0 y* }2 W; Y! i$ R. a1 ?7 u! z8 s9、楼宇对讲系统的电源维修
) h7 \7 O2 I/ h# `% A( k8 z2 c5 ^( y# P 楼宇对讲系统的电源是非常重要的配套设备之一!
4 v8 p- b9 s1 ^8 b (一般分为带电池使用功能和不带电池使用功能两种,考虑到多种原因,在甲方没特殊要求时,不配电池):
- a7 [# X6 a: G; G6 R- V 电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要; ! F2 [' j7 X/ v
电源输出端无电(先检查保险丝): 1 Z; g7 |! }( G$ f
用万能表测量有无220V市电输入电源: 9 { Y6 z9 _' i' A3 B% \
使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修;
5 \1 {5 @2 ]; y+ @1 @- ?+ R 使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修; 0 C( U# v: Q4 o @
使用三年以上的电源,建议修不如换新。 & n! \! X- v: f) ^ J! a
电源输出电流变小、输出电压变低:
3 f- h5 i. }- ^+ i! ` p 此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源!+ N! k% K7 Z! \( O b
) `; t3 q5 L$ d+ \/ x3 w! w+ F+ w
& a+ G8 o$ \) {1 K" \! V; ^ |