车库遥控设定 (施普雷特)6 ~% b& V% A' T0 j$ U k
- \/ W; L5 Z( ]5 m+ E4 W# E
接通电源
! `: F% [* j0 v3 w. X" G% g7 t注意: 安装及布线时必须依照建筑施工标准及电气准则进行,电源必须接到有接地的插座上,禁止去掉电源线上的接地引线。2 ~3 o+ j1 N! U( `, R5 A$ W
打开白色灯罩,找到如图八的接线板,本机所有的控制参数调节及接线工作均在此完成,检查各项接线正确无误后,接通电源,LED数码管闪烁显示SP, 表示开门机当前处在待机状态, 可正常运行或进行调试.按下P键并保持, 约3秒钟后LED数码管将闪烁显示1, 此时松开按键, 可进入一级设置, 如继续保持按键按下6秒钟, LED数码管将闪烁显示2, 此时松开按键, 可进入二级设置, 在调试过程中, 按P键可保存当前设置值, 并自动进入下一项设置,如果不需要修改当前设置,可直接按P键, 进入下一项设置。! {. w5 o# X7 D8 Q, F; s& y
第一级设置
# `/ u! b; ~, U+ H3 M在待机状态下, 按下P键并保持约3秒, 当LED数码管闪烁显示1时, 松开按键。4 B* q) J) b k" _
进入第一级设置:
- N: j* J" S" UA. 开门行程设置: LED数码管闪烁显示OL, 按 +或- 键, 将门体运行到全开位置, 然后按P键确认.; ]* e: |: s5 E6 T5 s, V
B. 关门行程设置: LED数码管闪烁显示CL, 按 +或- 键, 将门体运行到全开位置, 然后按P键确认.5 C* V+ x( U; I* W4 b) _: r
注意:在等行设置过程中,如果在开门运行时自动停止,或在关门运行时自动停止并反向运行,请先在第二级设置中增大开,关门负载力,然后再重新设置开,关门行程配置。, Y2 Z, D4 N, a# Z V
C. 开门力量自动检测:LED数码管闪烁显示OF,按下“+”键,门体向开门方向运行,当运行至全开启位置后,自动停止运行,保存开门负载力,并自动进入下一项设置:8 k1 S# s; W. h2 v
D. 关门力量自动检测:LED数码管闪烁显示CF ,按一下“一”键,门体向关门方向运行,当运行至全关闭位置后,将自动停止运行,保存关门负载力,并自动进入下一项设置:
: c4 _4 r, p0 Y; C! p' S+ n' BE. 发射机学习或删除:LED数码管闪烁显示LE ,
. _; z! L4 a; U5 D) `+ B0 o9 |# C1, 发射机学习:按 + 键, LED数码管闪烁显示 L ,然后按发射机按键二次, LED数码管快速闪烁2秒, 表示学习成功, 再次按 + 键, 可继续学习下一个发射机, (最多可学习24只)。
* Y0 V' L' s! x* i2, 发射机删除: 按一下 -- 键并保持5秒后, LED数码管快速闪烁显示E , 松开按键, 所有发射机被删除,操作完成后, 按 P 键退出设置状态。
+ O' S( _) |7 } N4 q1 F6 Q6 s第二级设置
# [" u. q, q8 X% ]* q3 p! V第二级设置 仅在需要时才进行设置,一般情况下右保持出厂设置,在待机状态下, 按下 P 键约 3 钞钟, LED数码管闪烁显示 1 , 继续保持按键约 6 秒钟,直至LED数码闪烁显示 2 , 松开按键, 即进入第二级设置。
9 c1 I n7 u2 e1 b3 d$ w5 tA, 开门负载力设置, LED数码管交替显示OF和当前设置值, 设置范围0-99, 数值越大表示负载力越大, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。
1 F! _ S& O, D: C( P, _' k% gB, 关门负载力设置, LED数码管交替显示CF和当前设置值, 设置范围0-99,数值越大表示负载力越大, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。: U. p( y! e- f" P8 _* J0 l
C, 光电开关设置, LED数码管交替显示PH和当前设置值1表示使用光电开关, 0表示不使用光电开关, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。
0 ~( |- e8 U4 R: JD, 自动关门时间设置, LED数码管交替显示AC和当前设置值, 设置范围1-99, X15秒之间 如设置为0表示禁止使用自动关门, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。9 [( O4 L7 g: c, @, x
F, 报警输出时间设置:LED数码管交替显示AL和当前设置值, 设置时间0-99之间, 如设置为0表示禁止报警输出,按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。: Y6 `; l# M4 x) P
恢复出厂设置: 负载力设置, LED数码管交替显示DF 和当前设置值 0 . 1 表示恢复出厂设置, 0表示不恢复出厂设置, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认,退出设置伏态。$ j$ }; I; m* g/ ?
故障代码说明
! [7 P# e* I0 V9 d& ?0 CA, LED数码管闪烁显示“E1”表示行程设置错误;
5 Y# H: B, c; y1 V0 O2 qB, LED数码管闪烁显示“E2”表示开门或关门力量过载;8 a+ K. F- C7 S4 E. D$ X
C, LED数码管闪烁显示“E3”表示光电开关故障;
8 _# a' m* H8 OD, LED数码管闪烁显示“E1”表示发射机学习错误; |