车库遥控设定 (施普雷特)/ I" N+ Z( U5 Z) B. P
& x5 K+ W0 G: z: D N
接通电源
& g, e3 z3 o6 `0 Y6 O" h: y2 v注意: 安装及布线时必须依照建筑施工标准及电气准则进行,电源必须接到有接地的插座上,禁止去掉电源线上的接地引线。- I. v+ [6 p0 ]- \
打开白色灯罩,找到如图八的接线板,本机所有的控制参数调节及接线工作均在此完成,检查各项接线正确无误后,接通电源,LED数码管闪烁显示SP, 表示开门机当前处在待机状态, 可正常运行或进行调试.按下P键并保持, 约3秒钟后LED数码管将闪烁显示1, 此时松开按键, 可进入一级设置, 如继续保持按键按下6秒钟, LED数码管将闪烁显示2, 此时松开按键, 可进入二级设置, 在调试过程中, 按P键可保存当前设置值, 并自动进入下一项设置,如果不需要修改当前设置,可直接按P键, 进入下一项设置。
6 c) m& h% w3 t# D+ {( {第一级设置; z- ^) }1 O" t: V, v
在待机状态下, 按下P键并保持约3秒, 当LED数码管闪烁显示1时, 松开按键。: ^8 ?* q* S% e/ }' \3 i. c& h
进入第一级设置:" J, H- [! M8 o M
A. 开门行程设置: LED数码管闪烁显示OL, 按 +或- 键, 将门体运行到全开位置, 然后按P键确认.% |7 I* m8 e8 D+ l: f/ N+ Z
B. 关门行程设置: LED数码管闪烁显示CL, 按 +或- 键, 将门体运行到全开位置, 然后按P键确认.
- _/ [( ~- h' I; U) h注意:在等行设置过程中,如果在开门运行时自动停止,或在关门运行时自动停止并反向运行,请先在第二级设置中增大开,关门负载力,然后再重新设置开,关门行程配置。$ u$ i7 P$ [1 w+ A
C. 开门力量自动检测:LED数码管闪烁显示OF,按下“+”键,门体向开门方向运行,当运行至全开启位置后,自动停止运行,保存开门负载力,并自动进入下一项设置:& V/ g4 i3 ?$ ~* h
D. 关门力量自动检测:LED数码管闪烁显示CF ,按一下“一”键,门体向关门方向运行,当运行至全关闭位置后,将自动停止运行,保存关门负载力,并自动进入下一项设置:
* G1 K7 [% n) Q8 K" DE. 发射机学习或删除:LED数码管闪烁显示LE ,& J6 A) s3 @4 J) x
1, 发射机学习:按 + 键, LED数码管闪烁显示 L ,然后按发射机按键二次, LED数码管快速闪烁2秒, 表示学习成功, 再次按 + 键, 可继续学习下一个发射机, (最多可学习24只)。
4 J; ]! S9 y: _0 a9 }2, 发射机删除: 按一下 -- 键并保持5秒后, LED数码管快速闪烁显示E , 松开按键, 所有发射机被删除,操作完成后, 按 P 键退出设置状态。. f$ K, l/ t ^- j' O, q9 |' q
第二级设置7 ~0 K; W+ ~( u: m) ]( y0 i0 E5 t
第二级设置 仅在需要时才进行设置,一般情况下右保持出厂设置,在待机状态下, 按下 P 键约 3 钞钟, LED数码管闪烁显示 1 , 继续保持按键约 6 秒钟,直至LED数码闪烁显示 2 , 松开按键, 即进入第二级设置。
& H5 ^- z) D; ^ W, \0 N9 iA, 开门负载力设置, LED数码管交替显示OF和当前设置值, 设置范围0-99, 数值越大表示负载力越大, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。
# F6 q& |3 ~) I' \5 O9 g4 \B, 关门负载力设置, LED数码管交替显示CF和当前设置值, 设置范围0-99,数值越大表示负载力越大, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。) b; W5 U3 x% I+ {- r3 t, b- N& s
C, 光电开关设置, LED数码管交替显示PH和当前设置值1表示使用光电开关, 0表示不使用光电开关, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。
3 I; E- z& s: i& k9 ^9 }* G6 E- pD, 自动关门时间设置, LED数码管交替显示AC和当前设置值, 设置范围1-99, X15秒之间 如设置为0表示禁止使用自动关门, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。% c0 ^" M$ R! L0 N% g
F, 报警输出时间设置:LED数码管交替显示AL和当前设置值, 设置时间0-99之间, 如设置为0表示禁止报警输出,按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认。
- W2 |& R3 o8 A' X! u9 M( W恢复出厂设置: 负载力设置, LED数码管交替显示DF 和当前设置值 0 . 1 表示恢复出厂设置, 0表示不恢复出厂设置, 按 +和- 键修改当前设置, 修改完成后按P确认,退出设置伏态。& u2 q/ g% }7 z4 [% k2 ]2 T
故障代码说明 s: y8 ~% l5 s: u9 D
A, LED数码管闪烁显示“E1”表示行程设置错误;
* p6 Y8 J$ n: q" kB, LED数码管闪烁显示“E2”表示开门或关门力量过载;
& Q5 @9 g" c# [C, LED数码管闪烁显示“E3”表示光电开关故障;5 v- ^) \3 ~9 p8 [+ l5 @: E
D, LED数码管闪烁显示“E1”表示发射机学习错误; |