1. 产品技术参数:, D# G. k x$ M
4 j. Z8 s, _! P, m% q
项目 指标& W5 R0 d1 @ p
工作电源 直流12VDC+10%;电流1.2A
* t& c/ H# R0 k# y. d1 }4 p0 d: P开锁继电器 直流12VDC/2A5 Q7 C9 x* Z/ v9 X3 N8 O
环境温度 工作:0℃~45℃;存储:-10℃~55℃
$ {0 _# C# h a2 H8 V, R, u有效卡片存储容量 500张,每张有效卡同时具备一个“个人密码”0 V! a0 o9 y; ]& j" i; @1 N
读卡器发射频率 125HKz
' Y+ L3 x9 H, {6 d感应卡识别 EM或EM兼容卡) _' L1 ]& F' w" Z5 F7 ~/ Q* V R
读卡距离 5-15CM
/ |" R* c, p& o& B开门方式 卡、通用密码
N* N6 Y; d, r, l ^1 r2.功能及设置:(对控制器进行任何设置都须在编程状态下进行)
2 ~1 N& R/ e# `0 X, p# c1 Z5 N1).进入编程方式:( @$ S3 T; i' t9 E* R% `3 ~
按[*]+[6位编程密码],嘟嘟两声响,(红灯闪烁,绿灯长亮。出厂的编程密码是990101,用户在启用门禁设备后,务必修改此编程密码。如果在20秒之内没有任何编程指令,系统自动退出编程状态。)
) `( E/ ~+ J ?# K& L2).修改编程密码:
% Z* L& n4 {; \' g 按[0]+[6位新编程密码]+[重复6位新编程密码],嘟嘟两声响;表示设置成功。
4 b2 _4 F, k* N. P' V2 A! M, d5 c3)设置开门方式:
% q! n# E$ K: p' J8 z ①.卡或通用密码:按[1]+[0],嘟嘟两声响;( ?5 q; [5 ^, P
②.卡加个人密码:按[1]+[1],嘟嘟两声响;* B5 i) z4 G+ N* N3 R, Q% x
4)设置开门时间:9 U5 S0 K3 F( M$ b9 M! O
按[2]+[TT],嘟嘟两声响;TT表示开门时间,以秒为单位,如开锁时间为3秒,则TT=03;. |8 E; y( ?- q$ W+ P! g9 H9 Q
5)设置/修改通用开门密码:, Y3 N% Q5 G! {+ V3 z+ v
按[3]+[4位新通用开门密码],嘟嘟两声响,原4位通用密码被覆盖;按[3]+[0000],嘟嘟两声响,清除所有“通用密码”;
# X/ D4 A. g" c& E ?- i- [6)设置防拆报警功能:" _3 ~. T: `- e9 v/ @* d0 N) Y
①.关闭防拆报警:按[4]+[0],嘟嘟两声响;9 j+ _8 n1 k5 C
②.开启防拆报警:按[4]+[1],嘟嘟两声响;' }, ?. x# d+ q" e
7)设置有效用户(卡):$ p c7 @" x5 W! Y2 q( F+ _. I3 P
按[5]+[3位用户编号]嘟嘟两声响之后+[然后在控制器上刷卡],嘟一声响后,嘟嘟两声响,加卡成功;(注:3位用户编号必须为000-500之间的任意数, 每张卡的编号不得重复。指定用户编号后可连续刷卡,之后所添加的用户编号将以您所指定的起始用户编号续推)* Y) |) A1 |8 \7 _; p
8)删除有效卡:: A+ ?/ Q5 M# x) \+ V# R5 W) o7 l7 k
①.按[6]+[ 3位用户编号],嘟嘟两声响,* n9 v C @' g. W1 g; u
②.按[7]+[感应需要删除的卡],嘟一声响后,嘟嘟两声响;(删除多张有效卡重复上面的步骤)2 W; o/ O0 t7 q$ h' F8 z
注:如需删除所有用户,建议恢复出厂设置; K \' T* N3 Y% \, e
9)设置门磁报警状态:" Q/ g; z' o% C0 y2 T ?
①.关闭门磁报警:按[8]+[0],嘟嘟两声响;; R2 N b" K" R5 Y; {% e! X
②.开启门磁报警:按[8]+[1],嘟嘟两声响;(开启本功能后,当正常开门后,没有关门,或者没有通过控制器开启,控制器将发出嘟嘟嘟连续长鸣报警,可外接报警器。)
" r# @ m% M+ y9 J( P10)恢复出厂设置:' K1 L1 R" W) H$ \; z3 ]
按[8]+[6],嘟嘟两声响,接着嘟嘟嘟三长声响,5秒钟后嘟嘟嘟三声短响,返回到正常模式;, n5 _% D5 a. v% s9 B/ |
11)退出编程模式:
& p8 x1 D; H" R5 Q: ^ 按[*],嘟嘟两声响。(注:如果在20秒之内没有任何编程操作,系统自动退出编程模式。)5 T7 l3 @; E$ v6 p. T
3.强制恢复出厂编程密码:
; S5 m0 O. J! R& o I+ r6 } 拆下控制器,将J2的两脚短接一下后松开(通电状态),控制器嘟一声响,接着嘟嘟两声响,控制器即可恢复到出厂编程密码990101) l/ _% W& O8 t1 k0 S6 x
|